Цитата Сообщение от nya Посмотреть сообщение
Ну там через запятую tcp и rtu. И в настройках варианты ethernet и rs485/232.

А про тот же порт не поняла. Порт 485 же один.
И мастер один - для молулей. А для панели - слэйв.
Вроде никогда проблем с модбасом не было((
А может быть дело в том что есть еще один мастер, но он не используется (но от него не было вреда, пока панель по 485 не подключили)
Нельзя в конфигурации ПЛК использовать один и тот же порт и в модуле Мастер и в модуле Слейв.
И мастер один - для молулей. А для панели - слэйв.
Вот и появилось два мастера один - ПЛК, а второй - панель
Оба мастера начинают слать запросы одновременно, по одним и тем же проводам, и взаимно блокируют работу друг друга.
Панель подключайте на другой порт ПЛК, RS232 или Ethernet, его и укажите в слейве, который для панели.