Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Не понял почему так происходит: ПР 200, аналоговый вход перевел в дискретный, запускаю эмуляцию, пока вход 0. то все ок, записываю туда 1. и получается НЕ нужное мне число на выходе. что не так делаю?
Новый рисунок.bmp
Добрый день, это баг, пока не исправили, для отладки можно использовать внутреннюю переменную в формате bool установив режим энергонезависимости, после отладки алгоритма, вернете на место сигнал, в железе все должно работать как 0/1.