Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
Добрый день!

Имею прибор МВ110-224.2а.
Прошивка v1.06

Датчики 4-20. давление 0-1,6; температура -50-100;

Настроил в конфигураторе параметры.
Все Ок, но второй канал (вход), вообще ничего не кажет подключал сопротивление через мультиметр.
Первый канал работает второй нет
Все нечего но я на объекте в тундре, и заменить нечем.

Хотел прошить новой прошивкой но у меня из приборов с 485 интерфейсом только мокса 1100, delta- ifd6500.
через них не хочет прошиваться.

Собственно вопрос как проверить вход можно еще, и можно ли прошить не имея прибора преобразователь
интерфейсов АС3-М (как указанно в описании), указанными выше преобразователями прошить не получилось
Если один из каналов не работает, то вряд ли перепрошивка поможет.
В конфигураторе какие настройки указаны для каналов?
Желательно приложить скриншот из конфигуратора.
Как подключаете датчики к прибору? Желательно, приложить схему, хотя бы от руки.

Проверяли ли ток мультиметром, при подключенном к модулю датчике? Ток лежит в диапозоне 4-20 мА?

Для перепрошивки подойдет и преобразователь RS485 на USB, например, ОВЕН АС4.
Но преобразователь не обязательно должен быть нашего производства, подойдут и другие.