Был опыт вполне удачного подключения на реальной котельной. Правда с первого раза не получилось, напутали с подключением и сигнал запроса на розжиг для первого котла запускал и первый и второй котлы. С вариантом подключениячерез промежуточные реле я согласен. Это позволит избежать проблем с перепутанными фазами. Схемы в рэ подправим. Спасибо за наводку.
Кстати, а как в целом впечатления от руководства по эксплуатации? Порядок изложения информации не вызвал неудобств при изучении?
Честно говоря не встречал таких цепей запроса на розжиг, в которых последовательно включено питание разнообразного оборудования. Я смотрел на термостаты котловые с токами коммутации 5-10А. В КТР121 (ПР200) реле стоят номиналом на 7А 250VAC. Такой величины впринципе должно хватить. Другой момент если на объекте захотят управлять именно питанием горелки...но насколько я знаю так не делают. А сами производители горелок рекомендуют на питание ставить только аварийный термостат.





Ответить с цитированием