Показано с 1 по 10 из 5307

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    capzap - да да да, именно так и нужно. Правда не знаю, как ноль туда записать. Триггер сработал, а потом что? Условный оператор не подходит получается. При изменении переменной на экране селектом (true / false) я могу взвести например TP. Но не пойму как записать однократно.
    Screenshot_1.png
    Посмотрите пример из шаблонов для модулей ввода http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl, там есть блок, реализующий сброс с экрана ПР200 однократно. Там без использования переменных для чт/зп.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.02.2018 в 12:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ