Показано с 1 по 10 из 4260

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    А когда поправите размеры/смещения буферов энергонезависимых переменных ?
    Условие воссоздания записи нолей или случайных значений в энергонезависимые переменные:
    1)Проэкт достаточно большой пзу где-то 30 %, летом это вроде влияло на появление бага (по крайней мере количество обнуленных переменных увеличивалось с ростом проэкта).
    2)ЭСППЗУ заполнен на 100% (используются все 1016 байт)
    3)Практически все переменные имеют свое значение по умолчанию отличное от нуля
    4)Баг проявляется только после заливки программы в реле (ПР200-220-2) и выключения питания. (сразу после заливки все работает как нужно, все переменные имеют выставленные значения). Соответственно после выставления переменных через интерфейс экрана все снова начинает работать как нужно, до следующей перезагрузки...
    5)Спасает ситуацию небольшая модификация программы в виде использования только где-то 80% переменных.
    Последний раз редактировалось Infiltrator; 19.01.2018 в 23:22.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •