Цитата Сообщение от 07Fobos Посмотреть сообщение
Доброй ночи всем!
Сегодня весь вечер работал с Owen Logic, под конец решил посмотреть результат на экране контроллера, начал подключать его и по запаре подключил питание 220 вольт на выход 24 В. Бабахнуло, не скажу что очень сильно, но прилично. Вот щас сижу и думаю, новый контроллер заказывать, или этот можно восстановить малой кровью

З.Ы.
Корпус пока не вскрывал, да и мало я в этом разбираюсь, питание после этого подключать тоже не пробовал..
Модель реле: ПР200-220.4.1.0
Заказывайте новый. (если сами восстановить не можете).
Внутрений БП 24в - умер однозначно, вопрос в целосности других цепей питания. Контроллер STM должен выжить, по идее.