  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?

    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    2. Да, в эмуляции макросы не работают.