Цитата Сообщение от сергей тверь Посмотреть сообщение
Если не сложно, объясните что в этом случаи я получу и как этот сигнал будет управлять приводом. Честно говоря впервые слышу про подобное решение. Я привык к тому, что измерительная часть на борту привода, там-же и источник обратной связи а сигналы пуск-стоп внешние (ключи или как у меня реле ПР-ки). Ваша идея мне очень нравиться, но я не понимаю как это будет работать.
У ПР200 есть 2 выхода 4-20ma. Для ваших целей хватит.

Управление завязываете через датчик(и) давления(на трубопроводе)=>ПР200=>привод.
В ПР200 поступают дискретные сигналы "готовность" и/или "авария"
Из ПР в привод - дискретный "работа" и аналоговый 4-20ma (обороты).

А получите в таком случае быстроту и лёгкость смены привода без привязки к конкретному производителю. ("Петрович" даже с похмелья с этой задачей справится.)