Цитата Сообщение от Vadimko1988 Посмотреть сообщение
0x03 read holding register. 0х04 не пробовал.
Одинаковыы оставил. Но пробовал по-разному.
В моем понимании, таймаут на СПК должен быть больше задержки на Взлете (вообще, лучше поставить этой задержке минимально возможное значение).
Попробуйте подключить его к ПК и опросить с помощью OPC-сервера (например, нового от Овен или Modbus Universal OPC от Insat) - там можно будет увидеть лог запросов/ответов к прибору - возможно, удастся понять источник проблемы.