Цитата Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я создал стенд на ПЛК 150+СП270+МДВВ+МВА. СП270-мастер. при управлении выходами ПЛК работает всё моментально (при нажатии кнопки на СП сразу срабатывает выход контроллера) при управлении выходами МДВВ выход срабатывает после небольшой непостоянной паузы~1с. для связи МДВВ с ПЛК использую протокол ОВЕН. скажите допустима ли такая работа выходов МДВВ или что-то у меня неверно сконфигурировано. адрес МДВВ-8, МВА-24. после конфигурирования питание-снимал!
PS. то же самое при программной обработке входов МДВВ.
Такая работа МДВВ возможна. При неоптимальной настройке обмена. Хотелось бы увидеть ваш проект, тогда можно дать рекомендации по ускорению.
Вообще говоря, если вам необходимо только замыкать/размыкать выходы модуля (режим ШИМ не нужен), то удобнее работать по протоколу modbus, используя маску выходов. Таким образом, вместо 8 посылок на модуль вы делаете всего одну - отсюда бОльшая скорость реакции.

Подробнее здесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?...9&d=1212390987