спасибо, поменял Слэйва на Мастера, добавил Universal Modbus Device, добавил Register output module, назначаю в св-вах управлять первым регистром, запускаю программу, пишу в регистр числа от 0 до 255 (согласно руководству польз. диммера) - лента диммируется !!!!
но теперь не работает управление кнопкой )))
(к диммеру подключена кнопка, которая тоже управляет им по нажатию)
т.е. складывает ощущение, что управление по RS-485 забивает управление кнопкой
во вложении программка на CodeSYS, подскажите что не так делаю?




Ответить с цитированием