Показано с 1 по 10 из 40

Тема: Есть у кого-то опыт управления пускателем 1-3 величины, прямо выходными реле ПЛК?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #23
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Я специально недавно измерял ток заблокированного контактора, подав на обе катушки пускателей с механической блокировкой. Ток катушки возрастает примерно впятеро, т.е. индутивность никуда не девается, она просто уменьшается.
    А еще у меня до сих пор валяется катушка пускателя типа "лягушка" на 380 В, которой я пользовался для размагничивания кинескопов. Выдерживает с полминуты при умеренном нагреве, рука терпит. Чисто активное сопротивление такой величины уже загорелось бы.
    "НАСА гадает почему взорвался левый ускоритель, а КГБ - почему не взорвался правый. Все при деле."

    Начну с конца.
    Мы для "утюгов" кинескопа бомбили пускатели с катушками на постоянный ток или понижали напряжение раз в 10. Что там у Вас, я не знаю.

    Простая прикидка показывает, что при типовых размерах окна магнитопровода
    20 х 30, ходе сердечника в 3мм и относительной проницаемости в 10 тысяч и зазоре в 1,5мм (застряли на половине хода) магнитное сопротивление системы и ее индуктивность изменяются не в 5, а в 200 раз.
    Т.е. без активного сопротивления проводов ток вырос бы с 0,3 до 60А. А так только где-то до 12-15.
    Думайте сами, стоит ли насиловать контакты внутреннего реле.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 07.04.2017 в 06:42.

Похожие темы

  1. проблема с выходными реле ПР110-220.12ДФ.8Р-Ч
    от rubalex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 16:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Подкиньте примерчик, если у кого есть
    от YuriBel в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 17:00
  4. У кого есть ПР110-220
    от Nemoz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 18:59
  5. У кого есть Qwen_FB?
    от Makar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •