Доброго всем дня, форумчане!
Прошу вашего совета. Не могу реализовать энергонезависимость в данной паре. Смысл в том, что необходимо на панели ИП320 менять значения уставок и записывать их в некие переменные в ПР200 (галочку энергонезависимости ставлю). Но... менять-то меняю, и в ПР записываю, и все вроде хорошо, но при повторном включении питания панели значения обнуляются и идет запись нолей в ПР.