Цитата Сообщение от vekn Посмотреть сообщение
Добрый день. Нюанс следующий: Программно запускал частотник DELTA по его входу схемой с внешним блоком питания булевой катушкой через блок SET (язык LD).Так вот если использовать одну дискретную группу входов и выходов то катушка программно почему то не фиксируется на ВКМ диод горит, а на частотнике моргает поочередно и STOP и RUN. Как только переключил выходы на другую дискретную группу все заработало (входа 2-я группа, выхода 1-я).
Странно. Все группы должны работать.