Цитата Сообщение от Андреей Посмотреть сообщение
Здравствуйте ув.Форумчане.
Столкнулся с проблемой подключения 2ух ПЛК110-32 к Панели ИП320.

Немного информации:
2- плк как расширитель входов/Выходов используется подключен к 1-плк по протоколу RS485(как слей устройство).
1 плк использует 2 протокола модбас 232(плк слейв/ип320 мастер) и 485(1-плк Мастер/2-плк слейв)
Распайка для подключения используется с офф сайта кабеля КС-2. rg12-db9f(ком порт)
AUTOMATIC_M_FULL.pro плк мастер
AUTOMATIC_S.pro плк слейв
Проект.dp2 ип320

Прочел на форуме много тем, про потерю связи(ип320) при подключении к плк. но ответа найти не смог.
Буду благодарен если кто подскажет в чем может быть проблема.
Нумерация регистров в слейве ПЛК начинается с "0"
По этому переменная V1 адрес 4х00 и длину один регистр, V2 адрес 4х01 и длину один регистр
Захват-3.png

А для элемента на экране Вы указали адрес 4х01 с длинной в два регистра, т.е. DWORD
Захват-4.png
Почувствуте разницу
есть один регистр (WORD), а Вы пытаетесь прочитать два (DWORD).