    Привожу список изменений и дополнений в прошивке 1.31:
    1.31.0 (1.12.2006) - Добавлена возможность работы по отладочному порту в режиме RTU
    - Снижен джиттер частоты вызова цикла ПЛК
    - Реализованы функции задвижек с датчиком положения и без него
    - Исправлена ошибка, связанная с перезагрузкой в отл. режиме
    - Реализована функция Display Flow control
    - Реализована функция Show call stack
    - Увеличено быстродействие
    - Реализована библиотека SysLibCom
    - Уменьшен минимальный период опроса каждого канала АЦП до 0.5 сек
    - Изменено соотношение размеров областей ввода/вывода в пользу области вывода ~(35/65%)
    - исправлена ошибка невозможности повторного логина на ПЛК при сбое во время логина по Ethernet
    1.31.1 (28.12.2006) - Изменены коэфициенты для измерителя напряжения, увеличена частота опроса АЦП аккумулятора
    - В мастер ModBus добавлена возможность работы по изменению значения/команде.
    - Исправлена ошибка, приводившая к сбою обмена по Ethernet.
    - Добавлен ФБ вычисления относительной влажности психрометрическим методом.
    - Исправления в ФБ PID_* направленные на оптимизацию использования памяти.