Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
Взяли на обслугу котельную с электро-котлами (электродными на три фазы) в щитах управления стоят рт-40/50 ухл4, но подключенные не к фазам, а к нулю и похоже через шунты. Вопрос, это как эти РТ обеспечивают защиту? Если кто ни будь проектировал такую котельную, как Вы делали защиту?
Шунты скорее всего измерительные.
Применялась такая схема с РТ электромеханическими. Это защита и от межфазных к.з., и от перегрузок и от замыканий на землю.
Схема наверное типа такой:

image380.gif


Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
Подскажите каким прибором можно проконтролировать ток и получить какой-то выход на ПР-ку.
Так возьмите то же РТ40, только современное.

http://www.dessy.ru/include/images/w...z/z32rt40u.pdf