Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Можно сколько угодно с пеной у рта говорить, что "fSEL не нужно", и про "отличия прямых и обратных связей", но против факта не попрёшь. В ОЛ 1.9 добавили встроенный fSEL, и переименовали обратные связи в линии задержки.
    fSEL просили включить в ОЛ ещё тогда, когда вы об этом форуме и не подозревали.
    Я же считаю, что нужно ещё сделать ФБ fMEMR, т.к. примерно в 70-85% случаев макрос fSEL используется как ячейка памяти.
    Да и ФБ MEMR не повредит, для целочисленных переменных.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post229971
    А вот очередь задержки на 400 элементов невозможно окинуть одним взглядом и сказать, что это реально очередь и реально 400, а не 402.
    Да и нарисовать/протестировать очередь на 400 элементов за 15 минут не получится.
    Сваял макрос на 32 элемента, оттестил его, воткнул в программу, соединил последовательно N макросов... В чём проблема?
    Монитора с разрешением 100500х100500 нет? Так он и не нужен...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.02.2017 в 18:21.