    Grampus обновите ОЛ до последней версии 1.8.99

    В последнем примере в свойствах входа Верхнюю границу поставить 1, а то там 0 стоит
    з.ы. при 0,1 в свойсвах входа не получится детектировать обрыв... надо оставлять 4-20, и ставить два Scaler, один для программы и отображения, второй для вывода на выход, по данным входа делать детекцию обрыва и выхода за пределы.

    А если поставить 0-1, то при 4 мА будет 0 и при 3 мА будет 0 (а, не помню, в штатном ПР-вском масштабировании в минус уходит вход? надо проверить....)
    Последний раз редактировалось melky; 09.02.2017 в 08:54.