Цитата Сообщение от kabimaz Посмотреть сообщение
Попробую по подробнее.
Происходить следующая ситуация - есть переменные типа BOOL которые оператор меняет в визуализации на лог1 в какой-то момент времени (может через сутки) эти переменные сбрасываются в лог0 что по умолчанию для этих переменных то есть всё сбрасывается как-будто выключили питание и опять включили.
Питание не пропадает т.к. в схеме есть реле с подхватом и питается параллельно ПР200 .
Так же бывает что и переменные класса Float и Int принимают произвольные значения (переменные записываются из визуализации и энергонезависимы).
Под оператором понимать меня.
ПР200-220.2.2.0 версия ПО V1.10
Прогу могу скинуть в личку.
Добрый день, если можно пришлите ссылку на программу, что происходит понятно, но без программы сложно понять в чем причина. И опять таки "по умолчанию" действует для переменных в момент заливки программы, после перезапуска по питанию переменные остаются в состоянии до сброса питания, а не как в программе.