На объекте установлен модуль МВ110-8А, к которому были подключены 2 гидростатических датчика ОВЕН по схеме в РЭ к модулю
01.png

Также к нему нужно было подключить термопреобразователи сопротивления ДТС через преобразователь НПТ-2. У НПТ схема выглядит так
02.png

Покопавшись в инструкции к модулю ничего не нашли про гальваническую развязку входов и рискнули подключить по схеме выше. Выяснилось, что развязки нет (во всяком случае по верхним 4-м входам) и четыре входа спалили, (на 3-х был общий минус).

Соответственно вопрос: как подключить НПТ-2 к модулю МВ110-8А?