Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
Добрый день. petera, подскажите при объединении нескольких панелей в сеть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 как работать с внутренними регистрами панелей? например, мне необходимо хранить уставки в регистрах PFW, как отображать и менять уставку со всех панелей? Спасибо.
Вы не сможете обращаться в регистрам какой-либо панели из другой панели потому, что все панели ничего не знают о существовании друг друга. Для каждой панели существуют лишь ПЛК, и лишь к регистрам ПЛК они могут обращаться.