    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    Кто хочет - ищет решения. Кто не хочет - отговорки. Уважаемый, мне с Вами крайне неприятно общаться, неужели непонятно?
    Конечно мозг включать не приятно.
    На лету подхватывать идеи типа "А поставить 4д мастер скаду"
    Вместо того, чтобы задуматься о том, что интерфейс LOGO!не совместить с нею.
    О чем я тебе уже на 3-й странице пишу.
    И 2-х АI мало. как минимум нужно контролировать 3 параметра температуры.
    Это в самом бюджетном варианте. Про алгоритм рекупиратора похоже вообще не думали.
    Сертифицировать на что собрались? Похоже слово красивое понравилось.
    Ляпнул не задумываясь, на конкретный вопрос не ответил- сдулся.
    ну и т.д.
    Делай что хочешь.
    Последний раз редактировалось lara197a; 29.11.2016 в 07:34.

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 14:47
  3. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:33
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •