Вольтметром измерил потенциалы. На 8 проводе (коричневый) +3.2 вольта, относительно зелёного (0), так что похоже это и есть A и B.
Что интересно разность потенциалов намерилась и с другими контактами, а вот 3 контакт (бело-зеленый) - наоборот в воздухе, хотя по идее G должен быть как-то связан с другими, похоже по схемотехнике особо не заморачивались.

В итоге перепроверил (прозвонил) все соединения, через веб интерфейс прописал callback IP адрес (возникло подозрение, что из фирменной программы по работе с портами настройки нормально не сохраняются), повыкидывал все файерволлы и всё заработало.