Сообщение от IIkIIkIIk Здравствуйте. Ситуация следующая: 1) Имеем ПЛК100 2) Прибор,который необходимо подключить к ПЛК100 по порту Debug RS232. Параметры связи прибора (19200,8,n,1,RTU). Адрес прибора 10. При опросе выдает 81 ошибку по 10 прибору (тайм-аут). Снимок1.JPG Снимок2.JPG Снимок3.JPG При замене Debug RS232 на RS485 и переподключении на порт RS485 прибор опрашивается (с теми же настройками). Подскажите,пожалуйста, что я не так сделал. Порт Debug в режиме RTU не работает!