    А что у Вас здесь стоит?
    Захват-5.png

    ЗЫ.
    Верните как было.
    Дело в том, что для REAL передаются два регистра, в каком порядке не стандартизовано для модбаса
    По этому
    0х4000C51C = 2.01203060150146484375
    http://www.binaryconvert.com/result_...cimal=4000C51C
    а
    0xC51C4000 = -2500.
    http://www.binaryconvert.com/result_...cimal=C51C4000
    Последний раз редактировалось petera; 13.10.2016 в 20:49.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 и Modbus (Master)
    от rwg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 08:52
  2. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  3. Проблема с ПЛК110-60
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 09:23
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. проблема с плк110-60
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •