Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Вот через pruaccesslib.lib и работает. Другим способом получить синхронизацию без остановки PRU и без неопределённого по времени доступа из PRU в основное ОЗУ (от десятков до тысяч тактов, если крайне не повезёт с моментом обмена) нельзя.

Но, конечно, всегда есть путь Илона Маска.

COUNT_DUBL_POINT := PRU_DRAM + OFFSET;
COUNT_DUBL_POINT^ := 16#01020304;

>>>>
LBCO &R28, CONST_PRUDRAM, 128, 4 // временно - считать 4 байта и положить в 28 рег дл_ тестирования проброса - работает
>>>>

понятно что не синхронно, но для некоторых применений прокатит...