Приветствую.

Возникла проблема с эксплуатацией оборудования на основе компонентов ОВЕН (МВ110, МУ110, АС4, планшет с Windows10). Собранная схема управляет технологическим процессом. Датчики, подключенные к МВ110 собирают информацию, софт на планшете ее анализирует и управляет исполнительными приводами через МУ110. На нескольких объектах всё работает хорошо, но на одном, при включении нагрузки, в питающей сети возникает какая-то помеха, которая вышибает COM-порт на планшете. Нагрузка - эл. двигатели суммарной мощностью примерно 15 кВт через магнитные пускатели. Лечится это только перезагрузкой. Такая аварийная ситуация возникает не постоянно, а время от времени.

Вопрос: поможет ли мне установка сетевого фильтра и какого? Может посоветуете модель? Суммарная мощность электроники совсем маленькая, ват 30 всего. Может какой-нибудь онлайн бесперебойник лучше поставить? Какой? Может у кого-то есть положительный опыт решения подобной проблемы?

Заранее всем огромное спасибо!