При работе панели в режиме слейв область памяти едина. Т.е. в общей сложности у Вас имеется 2048 бит (127 регистров). При записи значения в 0 регистр меняются состояния в 0..15 битах и т.д. Таким образом, когда вы задаете список алармов начиная с 0 бита, чтобы вывести авариное сообщение ПЛК должен записать значение в 0 регистр. Если у Вас аварийных сообщений больше чем 16, то пишите новое значение во 2й регистр и т.д.
Кадый бит регистра в ПЛК можно менять по отдельности...





Ответить с цитированием