Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Зависание опроса модулей

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.06.2009
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    У меня тоже эта проблема на двух объектах замечена.

    Возникает при заливке программы. На ПЛК100 и на ПЛК110-32. Так как это заливка программы делается удаленно, то возникает большая проблема. Ведь надо перезагрузить ПЛК.

    Кто-нибудь может ответить как бороться с этим?
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 27.07.2016 в 09:05.