Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
С управлением по сети вы впоследствии теряете возможность замены частотников на другой тип. Да к тому же они у вас изначально, похоже, разные
.
Вы их даже местами не сможете поменять, без танцев с бубном.
Сам однажды налетел на это, с тех пор зарекся использовать такой способ управления без крайней необходимости. Частотник, который управлялся по сети, был снят с производства. Попробуйте теперь решить задачку по поиску совместимого. К счастью, нашлась возможность управлять им традиционно, по дискретным входам, используя фиксированные скорости. Там всего лишь требовалось снижение скорости подачи материала на взвешивание перед достижением уставки, для повышения точности дозирования.
Интересное замечание! Здесь принцип универсальности преобладает - снял, поставил другой и поехали: основное требование к бесперебойному функционированию производства. С другой стороны, в ЗИПе всегда имеетются преобразователи частоты - в принципе мы определились для себя и, когда работаешь постоянно с одним-двумя производителями ПЧ принцип универсальности может распространяться и на управление по сети