Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что надо для этого иметь кроме дистрибутива Демо версии Simple-Scada ?
Помимо Simple-Scada 2 для этого нужен OPC-сервер, который работает с Modbus-RTU. Именно OPC-сервер получает данные из ПЛК и записывает их в ПЛК, а Simple-Scada взаимодействует с OPC-сервером. Наиболее часто с Modbus-RTU используют следующие OPC-серверы: Insat Modbus RTU/ASCII/TCP (бесплатен до 32 тегов), Lectus OPC-Server, ModbusOPC (до 30 тегов бесплатно), arOPC (работает по OPC-DA 3, что хорошо и бесплатен до 32 тегов). Вы можете также найти другие OPC-серверы в интернете.