Показано с 1 по 10 из 40

Тема: ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули

Древовидный режим

Спорягин Кирилл Батарейка в обновленном... 27.06.2016, 21:56
Спорягин Кирилл Рискну предположить, что они... 27.06.2016, 22:03
Спорягин Кирилл О том, что батарейка только... 27.06.2016, 22:52
Спорягин Кирилл Так как аккумулятор больше не... 28.06.2016, 10:27
Николаев Андрей Мы учли опыт предыдущего... 28.06.2016, 13:04
monteg еще одна интересная... 28.06.2016, 13:11
Филоненко Владислав Никак. Если нажимаете сброс -... 29.06.2016, 15:40
Евгений Дударев Ритейны в ПЛК110 М02... 01.07.2016, 16:30
monteg большое спасибо 06.07.2016, 22:22
Филоненко Владислав Меня очень удивляет такой... 22.12.2016, 11:48
Филоненко Владислав Оно само - вот пусть сами и... 23.12.2016, 10:41
Филоненко Владислав Вот, потом не возмущайтесь! 28.11.2016, 12:11
Филоненко Владислав Мне кажется или в одном... 24.12.2016, 17:57
Филоненко Владислав Валенок, вы хотите не... 24.12.2016, 18:02
Владимир Ситников А чем фиксация в reset... 25.12.2016, 16:14
Владимир Ситников Почему? Кто вернуться-то... 25.12.2016, 17:11
Владимир Ситников Тут вы, похоже, не понимаете.... 25.12.2016, 17:39
Владимир Ситников Всё, понял. Я почему-то... 25.12.2016, 17:37
Владимир Ситников Так надо придумать что должны... 26.12.2016, 12:50
Владимир Ситников А такой вариант? 1) СТОП... 26.12.2016, 16:21
Владимир Ситников Так прошивка же же и... 26.12.2016, 16:58
Владимир Ситников Вот с этого и нужно начинать... 26.12.2016, 17:25
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30 (М02), сброс retain переменных в нули

    Здравствуйте,
    приобрели три ПЛК110-30 (М02), на одном был интересный эффект, ВСЕ переменные, объявленные как retain сбрасывались в нули. Случалось енто спонтанно раз за несколько дней. Потом установился бит в Extended settings - Batery discharged, но соответствующий индикатор не горел. Замена ПЛК вроде помогла, благо один ПЛК брали на стенд. Но спустя неделю с объекта позвонили - на одном изделии все уставки обнулились.
    Знающие люди, подскажите такое может быть из-за "плохой" батарейки?

    С retain-ми работаю по такому шаблону во вложении
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось monteg; 28.06.2016 в 11:34.

Похожие темы

  1. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  2. Обновление Retain переменных
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 12:18
  3. Принудительное сохранение Retain переменных?
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 14:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •