В конфигураторе. У меня на входе одного объекта - 3 термосопротивления и один нагреватель. На втором объекте на входе один датчик давления ПД 100 и на выходе реле.
С трех датчиков хочу взять среднее арифметич. и управлять нагревом примерно 10 градусов в час. Не нашел в описании способа привязки повышения температуры ко времени или к временному графику. Еще одна проблема, при подключении датчика давления ПД 100, все значения начинают скакать. Звонил в ОВЕН, сказали сопротивление надо 700-800 ом, а по схеме производителя 600, поставил на 700. Некоторые товарищи предлагают 100 ом ибо рабочее напряжение на входе должно быть 10 вольт , а у меня с сопротивлением 700 ом - 7. 4 вольта. Завтра попробую 100 ом поставить ..