ПР200: Если работая, выдавал с АО ток, то при выключении ПР этот ток остается! Питание токовой цепи АО - внешнее. Вот это прикол! Это как же ему удается сохранять ток? У меня весь критерий индикации что блок работает был построен на том что ток с АО неработающего ПР200 меньше 4мА. Так и задумано, что ток "замерзает"? Но он же неуправляемый, при отключенном ПР. Почему не становится "0"? Если посли выключения ПР отключить и снова включить внешнее питание токовой цепи, то ток становится 3,8мА.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 19.05.2016 в 16:18.