Коллеги. Настраиваю связку трм501 и 2трм1 для работы коптильни.
Необходимо, чтобы работало следующим образом:
Выставляю необходимую температуру в камере, например не выше 80 - за нее отвечает канал 2трм1.
Второй датчик (трм501) втыкаю в продукт и выставляю например 60 и нужно чтобы через 30 минут после достижения этой температуры нагрев отключился. Питание на 2трм1 подаю от 501-го. Параметр таймера выставляю так, чтобы он запустился при достижении нужной температуры в продукте. Происходит следующее - при включении 501-го включается 2трм1 и начинается нагрев в коптильне, температура в продукте медленнее, но растет - СВЕТОДИОД ТАЙМЕРА ГОРИТ.при достижении в продукте температуры 60 таймер запускается - светодиод начинает моргать и почти сразу срабатывает реле подающее питание на 2трм1. Таймер отрабатывает и выдается сигнал об окончании его работы.
Что посмотреть, куда копать???
Спасибо.