ТРМ1 имеет один выход, у Вас насколько я понял модификация с релейным выходом. Если я правильно понял, то ТРМ1 Вы хотите использовать не для регулировки ТЭНа а для сработки выхода при достижении определённой температуры.
Если это так, то используйте режим работы ЛУ тип логики 2 (обратный гистерезис)
применяется в случае
использования прибора для
управления работой охладителя
(например, вентилятора) или
сигнализации о превышении
значения уставки. При этом
выходное устройство
первоначально включается при
значениях Ттек > (T + Δ),
выключается при Ттек < (Т – Δ);
27 страница инструкции по эксплуатации. Правда непонятным остаётся, зачем нужен датчик давления?