Для начала, как мне кажется, надо как следует проштудировать инструкцию к ПЛК. Метод проб и ошибок может дорого обойтись. И оправдываться перед начальством за сожжённый ПЛК, ссылаясь на советы из форума, как-то несолидно будет. Вот этой вашей схемой, как вам тут уже указали, вы пожжёте дискретные входы, подключенные через контакты тепловых защит к 220В, сразу при включении. И совет использовать промежуточные реле для разгрузки релейных выходов ПЛК вы тоже проигнорировали.
Включаться насосы, как я понял, у вас будут кнопками? А выключаться? Этими же кнопками? Или вы подразумеваете под ними переключатели? Но УГО переключателей выглядят иначе.