Тема: Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Для скоростного обмена протокол ModBus RTU, 115200,8,n,1. Адреса МДВВ оставьте те же.
    Используйте групповые команды на чтение входов/запись выходов. У вас получится всего 10 рабочих регистров в конфигурации.
    Время опроса Polling Time поставить минимальное 10мс
    Режим работы с выходами Both=By poll time + By value change.
    Можно задержку ответа в самом МДВВ rs.dl поставить 0мс.
    В 50мс уложитесь!
    Узнать бы еще расстояние от ПЛК до МДВВ?