    Добрый день, уважаемые гуру. Прошу помощи в одном проекте. Реле ПР110.220.12Ф.8р-ч и ПР-МИ485
    Итак, ТЗ:
    Есть бак горячей воды с возможностью нагрева паром или тэнами. Необходимо создать следующий алгоритм:
    Нагрев включается (Вход I1) по команде с контроллера ТРМ201(при изменение уставки-сухой контакт)
    Изменение способов нагрева контролируется по времени:
    С 7 утра по 18 вечера только паром. При запуске нагрева паром включается клапан(Q5), через 2 минуты включается парогенератор(Q6).После снятия команды( по достижению уставки) с I1 отключение происходит в обратном порядке(отключение парогенератора, через 2 мин. закрытие клапана).
    В период с 18 по 7 утра нагрев происходит при помощи 4-х тэнов. При этом каждый из тэнов должен работать по 1 часу (то есть происходит ротация-Q1-Q4)
    Кнопкой с ключом возможно принудительное изменение алгоритма - принудительное включение нагрева тэнами(I2).
    Выбор способа нагрева(пар-тэны) изменяется при активированном ключе входом I3(выключатель).
    Контроль перекоса фаз и тока (при нагреве тэнами) контролируется реле на вход I4.При выходе параметров электросети за рамки уставок реле - блокирует нагрузки тэнов(Q6) с выдачей аварийного сигнала (лампа). После восстановления- продолжить работу.
    Все входы и выходы должны быть под контролем СКАДА (здесь все ясно), но и с возможностью управлять удаленно из программы(необходимо добавит сетевые входы-выходы).
    С удовольствием (если было бы время) попытался справиться сам, но руководитель требует решения в очень короткое время. Заранее благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось Brewer; 29.01.2016 в 22:38.