Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
Так тут куча всяких факторов ведь. Удалённость узлов, длительность процессов, допустимость такого обрубания.
В запасе всегда есть кнопки на пульте. Пекём цемент так что тут тоже все посчитано.

Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
У нас делается так, чтобы со стороны контроллера связь проверять не приходилось. Если какой-то автоматический процесс запущен, то он до конца сам дойдёт. Но у нас установки все с локальным управлением — оператор всегда рядом и может СТОП нажать. Одна интересная штука, правда, была, где процесс больше суток идёт и «все выходы в FALSE» ей противопоказаны — так там полный электромеханический обход контроллера был, чтобы при проблемах с АРМом можно было спасти процесс кнопками и потенциометрами.

А со стороны АРМа всё просто очень. Если обломались прочитать данные с контроллера, то аудиовизуальная сигнализация оператору и запись события в журнал, а дальше бесконечное переподключение.
Можно узнать что за АРМ используете? В трасемоде вот хочу по достоверности канала построить систему мониторинга