Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос, не в плане как это сделать, а стоит ли это делать(переключение по времени наработки)? Сейчас три глубинных насоса переключаются ежемесячно в такой последовательности: основной - дополнительный(включается если основной не справляется и уровень падает - резервный(включается при аварии или выключении основного или дополнительного насосов)!Имеются счётчики времени наработки по насосам, но пока только для информации, стоит ли сделать переключение по времени наработки(при подаче команды на запуск насоса, выбирался насос с наименьшей наработкой)???
У глубинных насосов, точнее у скважин есть одна проблема. При длительном простое происходит запесочивание или заиливание скважин. Так что ротация насосов крайне желательна.