Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
Видите ли, большая часть наших объектов - котельные без постоянного присутствия персонала, а 11 и 12 алгоритмы задействуют третье реле только после выхода из строя обеих насосов, что нас совершенно не устраивает, приходится применять 15 алгоритм. Нередко бывает, что при аварии двух насосов пить боржом поздно, можно просто разморозить сеть.
С сетевыми насосами соглашусь, а с подпиточными насосами и 12-ый пойдёт, подпитка то достаточно редко включается. Но при таких условиях как у Вас конечно лучше использовать ПРку.