Доброго дня, товарищи.
Связаны два данных устройства посредством RS485/Modbus. Параметры согласованы на устройствах и настроены.
ПЛК должен с МВ110 забирать 32 бита, показывающих соответственно состояние его 32-х входов. (регистры на модуле ввода - 0x63 и 0x64)
Добавляю кaнaл, но при добавлении, в окне соотнесение входов-выходов к каналу modbus привязывается переменная только на 16 бит.
Вопрос - как явно указать, что я хочу читать с модуля два байта, и работать с этими байтами как с DWORD?
Если это невозможно - как можно средствами языка ST объединить два word в dword, дабы полноценно работать с числом, как с одним логическим значением, ответственным за один прибор мв110?
1.jpg2.jpg