  1. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Все, понял о чем речь.
    Со 100% уверенностью не могу сказать (а на практике отследить этот момент достаточно сложно), но думаю, что под периодом опроса имелся в виду "минимальный период опроса", а не гарантированный период опроса.
    Т.е. если очередь опроса параметра дошла до него, а время до след. опроса еще не прошло, то параметр просто пропускается, но все параметры опрашиваются циклически.

    Но это мои догадки. Ответить со 100% вероятностью смогут только разработчики в 3S.
    На днях, возможно, придется работать с большим кол-вом модулей, там на практике попытаюсь отловить этот момент.
    Я тоже думаю что минимальный. Поэтому и говорю что шаблоны для аналоговых модулей построены странно. Они забивают мастер не нужной работай и он соответственно, не гарантирует период опроса для действительно важных регистров в других модулях
    Последний раз редактировалось artvhm; 20.02.2015 в 12:44.

Похожие темы

  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •