Показано с 1 по 10 из 23

Тема: Из 4-20мА в 0-5мА?????

Древовидный режим

sterx86 Из 4-20мА в 0-5мА????? 26.11.2014, 07:55
sterx86 Не советуете, значит( 26.11.2014, 09:50
G.Mark sterx86, а для чего вам... 26.11.2014, 10:50
rovki Ставим в свойствах... 26.11.2014, 20:08
Вольд В теме речь идет об... 26.11.2014, 21:06
AVF Вот так: 15471 27.11.2014, 16:57
Вольд Проблема в том, что при... 26.11.2014, 21:12
Вольд Это как ? Вразуми меня... 27.11.2014, 15:13
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,081

    По умолчанию

    rovki, а при чем тут верняя граница ? и как вход коррелирует с выходом ?
    границы в свойствах входа это и есть масштабирование, только при чем тут выход, у него нет свойств
    и это, сигнал датчика таки 4-20 мА по входу....
    Последний раз редактировалось melky; 26.11.2014 в 20:28.

Похожие темы

  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:15
  4. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  5. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •