Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
не ответили на мой конкретный вопрос:
[COLOR=#000000]"Я немного забуксовал - в конфигурации плк не выбрал подэлемент, через который к модулю обращаться. Надеюсь, завтра здесь подскажут..."
--- "здесь" вообще-то ветка про ПР114, а не про ПЛК так что не надо "засорять эфир" - надо стараться вникнуть в суть читаемого, тогда не будет появляться ощущение собственной неполноценности
если я уберу тару с датчиков, значение на выходе тензодатчиков будет равно нулю? Чёта я сомневаюсь слегка....
--- производилась попытка объяснить, что этой самой тары многовато на весах по сравнению с величиной дозировки. Тензодатчики всегда работают с преднагрузкой. Те терминалы, что эксплуатирую, минимум 3% от максимального веса требуют. Реальная преднагрузка от 15 до 45%.
Сравните со своим "огородом" на 8-ми тонных весах отвешивать 600 кг с 2-ух тонной преднагрузкой.