Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Релейные выходы ПЛК-100

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21

    По умолчанию

    Решил проверить 2 ПЛК, которые уменя в наличии, написал программку, подключил выходы на входы и запустил.
    Я в шоке. Новые , из коробочки приборы, и еще два на объекте, куда их девать? Если сдать на обмен, где гарантия, что новые не будут такими-же?
    Где обещанное до конца недели решение?
    Выкладываю программу, результаты теста и паспорта на приборы, а,так-же , листок из каталога SONG CHUAN.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •