Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Алексей Геннадьевич да переделываю макрос запуска генератора, чтобы была возможность менять уставки извне. Жду ПР200 с нетерпением, так как посмотрел на Zelio Logic (цена приятная с учетом экрана, но эта собака вообще не умеет работать с плавающей точкой и имеет дохлый аналоговый 8 битный вход, что тянет за собой покупку дорогого датчика 0-10В) и на цену ABB (отмел сразу из-за цены ну и ацп там не сильно лучше + только LAD).
То-же заметил, что в области ПР "ОВЕН" переплюнули многих. Пока ещё не по всем показателям
ПЛК63/73 выходят дороже.
з.ы. хочу не перепрошивкой менять уставки, а именно либо с экрана, либо через modbus.
ПР114+ПР-МИ485+СМИ1 3700+1600+2400= ~6700р
ПЛК73-ККККРРРР-L 7 670,00 руб.
Очень боольшая разница... А если у вас стоят 2 и более термопреобразователя, то вообще релюшки проигрывают.
Разок-другой пару-тройку дней на скорость прокладки связей в ОЛ помедитируете, быстро в кодесис убежите